HT instruments T2100 Manuale d'uso

Pagina 15

Advertising
background image

T2000-T2100

IT – 14

Come terza misura (vedere Fig. 13) collegare il dispersore RC con RA e usare lo strumento
per la misura del valore di resistenza R3.

Fig. 13: Metodo a tre punti: terzo test R3


In queste condizioni, nell’ipotesi di ritenere trascurabile la resistenza dei cavi di
collegamento dei dispersori, sono valide le seguenti relazioni:

R1 = RA + RB

(3)


R2 = RB + RC

(4)


R3 = RC + RA

(5)


In cui i valori R1, R2 e R3 sono misurati dallo strumento.

ATTENZIONE

Le relazioni (3), (4) e (5) sono da ritenersi valide solo nelle condizioni di poter
trascurare l’effetto della “mutua influenza” tra i dispersori componenti le serie e
cioè con dispersori posti a

sufficiente distanza tra loro (pari ad almeno 5

volte la lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale
dell’impianto)
in modo che essi non si influenzino reciprocamente.


Dalle relazioni (3), (4) e (5) si ottiene:

RA = (R1 + R3 – R2) / 2

 Resistenza del dispersore A


e conseguentemente:

RB = R1 – RA

 Resistenza del dispersore B


RC = R3 – RA

 Resistenza del dispersore C

Advertising
Questo manuale è associato alle seguenti prodotti: