Attenzione – HT instruments T2100 Manuale d'uso

Pagina 13

Advertising
background image

T2000-T2100

IT – 12

4.5.3.2. Sistema

formato

da un singolo dispersore

Per il suo principio di funzionamento, lo strumento può solo eseguire misure su anelli
resistivi e pertanto su un sistema formato da un solo dispersore non è possibile eseguire la
misura.
In questi casi è comunque possibile valutare se la resistenza del dispersore in prova è
inferiore al massimo valore di resistenza di terra ammesso nell’impianto in esame (valutato
con il tradizionale metodo voltamperometrico) e dunque è adeguato per l’impianto in
oggetto, utilizzando un dispersore ausiliario posto “in prossimità” dello stesso in modo da
creare un anello resistivo artificiale.
Di seguito sono riportate due diverse metodologie per eseguire questa valutazione.

(A) Misura della Resistenza di terra di un dispersore con il metodo a 2 punti
Come mostrato nella Fig. 10, ad idonea distanza dal dispersore in prova di resistenza RA
occorre associare un dispersore ausiliario di resistenza RB avente caratteristiche ottimali
dal punto di vista della messa a terra (ex: una tubazione metallica, costruzioni in cemento
armato, ecc…). Questi dispersori vanno collegati da un conduttore di sezione adeguata tale
da rendere il termine RL trascurabile.

Fig. 10: Valutazione resistenza del dispersore con metodo a due punti


In tali condizioni la resistenza misurata dallo strumento risulta essere:

R

=

RA

+

RB

+

RL

~

RA+RB

(2)

ATTENZIONE

La relazione (2) è da ritenersi valida solo nelle condizioni di poter trascurare
l’effetto della “mutua influenza” tra i dispersori componenti la serie e cioè con
dispersori posti a

sufficiente distanza tra loro (pari ad almeno 5 volte la

lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale
dell’impianto)
in modo che essi non si influenzino reciprocamente.


Pertanto, se il valore misurato dallo strumento è più basso del valore massimo ammesso
della resistenza di terra dell’impianto a cui fa capo il dispersore di resistenza RA (ex: con
RCD da 30mA

 RT < 50V / 30mA = 1667

) si può concludere che il dispersore RA è

ottimale per essere qualificato come dispersore di terra